寰俊瀹㈡湇
锛憋急瀹㈡湇
鏀粯瀹濆鏈
鐢佃瘽瀹㈡湇
鍒嗕韩

PMC资源网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4668|回复: 0

电子产品作业环境管控指导书 PDF 2页

[复制链接]

6333

主题

584

回帖

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
23670
QQ
发表于 2013-1-15 18:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的
规范生产现场的环境要求,防止因温度、湿度、静电等环境因素造成产品品质的恶化。
2.范围
适用于XX有限公司各作业区域。
3.定义

4.权责
4.1各现场管理单位负责温湿度的监控,超标的报告与处理。
4.2各现场管理单位负责温湿度管制的稽核,疑虑品的验证。
4.3生产工程(PIE)负责现场静电防护管制的稽核及超标处理。
5.内容
5.1 温湿度控制
5.1.1 各区域温湿度管制条件如下表
5.2 记录与监控
5.2.1 各区域的温湿度由现场管理单位负责人指定专人每4小时确认是否在管制范围内,并记录于《环境温湿度检查记录表》。
5.2.2 无人工作时段,可不做记录。
5.3 异常处理
5.3.1 当现场温湿度超出警戒线时,现场管理人员应立即采取措施,让温湿度恢复正常,参考作业方式如下:
A  温度过高:降低空调设定温度,关闭部分加热设备。
B  温度过低:关闭冷气,开启加热设备。
C  湿度过高:检查空气压缩机及干燥机,降低空调设定湿度,将空调设定为除湿模式,开启除湿设备。
D  湿度过低:拖一遍地﹐将空调设定为除霜模式﹐关闭除湿设备。
……

本帖中子包含更多资源,需VIP会员才可浏览,点击自动升级为VIP会员

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
会赚钱的人用钱买时间,不会赚钱的人用时间换钱;
主动学习,提升自己,战胜对手,梦想才能变为现实!

版权声明:

1、在本站内发表的内容仅代表作者本人观点,与本网站立场无关。

2、转载或引用本网站中的署名文章,请按规定向原作者获得授权。

3、对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。

4、对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网站内容者,本网站保留追究其法律责任的权利。

5、免责声明:PMC资源网所发布的一切文章和资料仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢或需要该内容,请联系作者,购买授权,得到更好的服务。如有侵权请邮件与我们联系处理(邮件地址:admin@pmczy.com)。

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

工厂管理秘籍


QQ|手机版|PMC资源网 ( 部分资源来自网络,仅供个人学习 。蜀ICP备14016815号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 04:23 , Processed in 0.073682 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2007-2024 PMCZY.COM

快速回复 返回顶部 返回列表