1.目的
规范生产现场的环境要求,防止因温度、湿度、静电等环境因素造成产品品质的恶化。
2.范围
适用于XX有限公司各作业区域。
3.定义

4.权责
4.1各现场管理单位负责温湿度的监控,超标的报告与处理。
4.2各现场管理单位负责温湿度管制的稽核,疑虑品的验证。
4.3生产工程(PIE)负责现场静电防护管制的稽核及超标处理。
5.内容
5.1 温湿度控制
5.1.1 各区域温湿度管制条件如下表
5.2 记录与监控
5.2.1 各区域的温湿度由现场管理单位负责人指定专人每4小时确认是否在管制范围内,并记录于《环境温湿度检查记录表》。
5.2.2 无人工作时段,可不做记录。
5.3 异常处理
5.3.1 当现场温湿度超出警戒线时,现场管理人员应立即采取措施,让温湿度恢复正常,参考作业方式如下:
A  温度过高:降低空调设定温度,关闭部分加热设备。
B  温度过低:关闭冷气,开启加热设备。
C  湿度过高:检查空气压缩机及干燥机,降低空调设定湿度,将空调设定为除湿模式,开启除湿设备。
D  湿度过低:拖一遍地﹐将空调设定为除霜模式﹐关闭除湿设备。
……